| 일점식 가스감지기 제품특징 | 
| ● 1채널용 수신부 : 가스감지기 Indicator와 전원, 경보 유니트가 일체된 구조이며 현장에 설치된 1개의 가연성 또는 독성가스 감지기를 단독으로 원력 모니터링하는 장치이다.  ● 마이크로 프로세서에 기초한 디지털 프로세스로 다양한 인공지능 기능이 구현되어 보다 편리하고, 정확, 효율적인 가스 모니터링 기능을 수행한다. 
 ● 사용자 선택기능 : 마이크로 프로세서에 의해 경보농도설정, 경보동작 범위의 설정 등의 사용자 선택기능을 제공하여 편리하게 사용 가능.  ● 자기진단기능 : 센서이상, 케이블단선, 합선시 고장유무를 자동점검하고 확인함.  ● 다양한 신호출력 : DC 4 ~ 20mA, 2Step-Relay Contact 등의 다양한 출력 방식으로 외부장치와 연동작동이 가능함. | 
| 제품사양 | 
| 구 분 | VM - 306 | |
| 전원 & 경보 유니트 | Indicator 유니트 | |
| 제어구조 | 전원 & 경보 유니트 : Indicator=1:1 ~ 64 | lndicator : 감지기 = 1:1 | 
| 확장구조 | SLOT TYPE CARD | SLOT TYPE CARD | 
| 작동전원 | AC 220V, 60Hz / DC16.8V | DC 16V ~ 24V | 
| 농도표시 | 
 | %LEL(가연성), %(산소), PPM(독성) | 
| 경보표시 | Alarm LED Lamp | Low Alarm - Low LED Lamp 및 부져단속음 High Alarm - High LED Lamp 및 부져 빠른 단속음 Fault Alam - Fault LED Lamp 및 부져 연속음 | 
| 경보값설정 | 
 | 2-Step (Low / High) - 사용자 임의설정 | 
| 작동온도 / 습도 | -20°C ~ +50°C / 5 ~ 95%RH (Non-Condensing) | |
| 입력신호 | 
 | 4 ~ 20mA DC / F.S | 
| 출력신호 | 
 | 4 ~ 20mA DC / F.S RS-485(option) | 
| 경보출력 | 1차, 2차 경보: 무전압 접점 (COM. NO) | 1차 경보 무전압 접점 (NO. NC. COM) 2차 경보 무전압 접점 (NO. NC. COM) 1차, 2차 경보 전압출력 (DC12V) | 
| DIMENSION | 

 